附件详情
-
一、悬挑平台构造 1
-
1、设计荷载: 1
-
2、主次梁: 1
-
3、钢丝绳: 1
-
4、焊缝要求 1
-
二、安装前准备 1
-
三、安装作业 2
-
四、计算书 2
-
1、计算依据: 2
-
2、计算参数: 3
-
3、次梁计算 3
-
4、主梁计算 5
-
5、钢丝绳强度验算: 6
-
6.其他验算: 6
-
五、钢平台平面稳定性保证措施: 7
-
六、钢平台安全文明要求: 7
-
附表:
-
钢平台堆放材料限制
-
卸料平台静载试验表
-
-
附
平面布置图
和结构详图
附件详情
本文介绍了某工程卸料平台设置的具体构造及详细的计算,方案设计思路清晰、设置科学。
为解决施工周转材料(模板、钢管、木方等)的垂直运输,本项目部从4层开始拟在A区两内庭内各设置2个悬挑钢平台;1号塔吊旁设置1个悬挑钢平台;B区设置1个悬挑钢平台(见附图1-1、2)。悬挑平台尺寸3000×2400㎜(见附图2)。
一、悬挑平台构造
1、设计荷载:
集中力0.4t,限载为1t。
2、主次梁:
主梁采用2根16#热扎工字钢,用定制φ20的“U”型套环把型钢固定在楼面上;次梁采用2根16#热扎工字钢和4根10#热扎槽钢,次梁间采用Φ25@500连接,上铺3㎜花纹钢板,栏杆用φ48㎜钢管焊接或扣件连接,高度1.2m,立杆上附三道水平杆,栏杆刷黄黑相间油漆,栏杆内侧采用胶合板围护,模板外侧刷黑黄相间油漆。详见附图2。
3、钢丝绳:
受力钢丝绳采用2根φ17.5㎜钢丝绳斜拉于上层混凝土主梁上(除顶层);保险钢丝绳采用4根φ13㎜钢丝绳斜拉于本层混凝土主梁上。详见附图3。
4、焊缝要求
焊缝应饱满、牢固,符合规范要求。焊缝具体厚度按图纸要求。