-
建筑高度类型:单层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
钢筋混凝土结构:框架
-
模板材料:木胶合板模板, 竹胶合板模板
-
模板体系:大模板
-
主要部位:梁, 底板, 楼板
-
特殊模板支撑:高支模
-
楼板支撑架:扣件式
-
模板计算书:板模板, 梁模板
-
编制时间:
-
施工重点难点:梁板钢筋密、混凝土振捣困难、确保高支模稳定、安全、无事故。
附件详情
-
目录
-
第一节、项目概要 1
-
一、项目概要 2
-
二、施工平面布置 3
-
三、施工要求 3
-
四、技术保证条件 3
-
第二节、编制依据 5
-
第三节、施工计划 6
-
一、施工
进度计划
6
-
二、材料与设备计划 6
-
第四节、施工工艺技术 9
-
一、技术参数 9
-
二、工艺流程 16
-
三、施工方法 16
-
四、检查验收 23
-
第五节、施工安全保证措施 25
-
一、组织保障 25
-
二、技术措施 26
-
三、混凝土浇筑方法 29
-
四、监测监控 29
-
四、应急预案 30
-
第六节、劳动力计划 32
-
一、专职安全生产管理人员 32
-
二、所需劳动力安排 32
-
第七节、计算书及相关图纸 33
-
A、120厚板模板(扣件式)计算书 33
-
B、梁侧模板300×700计算书 41
-
C、梁侧模板500×1500计算书 49
-
D、梁模板(扣件式)300×700-(1-1轴边梁)计算书 56
-
E、梁模板(扣件式)300×700(1/1-1轴)计算书 67
-
F、梁模板(扣件式)300×700(1-2轴、1/1-2轴)计算书 77
-
G、梁模板(扣件式)300×700(1-3轴、2/1-2轴)计算书 89
-
H、梁模板(扣件式)300×700(1/1-3轴)计算书 101
-
I、梁模板(扣件式)300×700(1-4轴)计算书 113
-
J、梁模板(扣件式)300×700(1-A轴)计算书 124
-
K、梁模板(扣件式)300×800(1-E轴)计算书 135
-
L、梁模板(扣件式)500×1500计算书 147
-
M、附图: 158
附件详情
【项目概要】
该项目多功能厅层高为13.5米,柱截面主要为800×800、600×600,梁截面主要为500×1500、300×700,板厚为120,混凝土强度为C30。该部位模板支撑体系为高大模板支撑体系。
建筑面积12209.92平方米,建筑高度14.1m,基础形式为桩基础,主体框架结构。
【施工重点难点】
难点:工期紧,场地狭窄,梁板钢筋密,混凝土振捣困难。
重点:确保高支模稳定,安全,无事故。钢筋混凝土结构质量满足要求。
【工艺流程】
板扣件:搭支架 → 测水平→摆主梁→ 调整楼板模标高及起拱 → 铺模板 → 清理、刷油 → 检查模板标高、平整度、支撑牢固情况。
梁扣件。
弹梁轴线并复核 → 搭支模架→调整托梁→摆主梁→ 安放梁底模并固定 → 梁底起拱 → 扎梁筋 → 安侧模 → 侧模拉线支撑(梁高加对拉螺栓)→ 复核梁模尺寸、标高、位置 → 与相邻模板连固。
梁侧:安装梁一侧模板→安装另一侧模板→安装上下锁品楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接牢固→办预检。
【混凝土浇筑】
1、混凝土采用混凝土泵输送、塔吊辅助运送部分混凝土至浇筑点。泵送混凝土由于速度快,泵管口混凝土冲击力大,因此泵送点位置应注意避免混凝土堆积过量,禁止泵管对着模板直接喷射,以防止模板支撑系统失稳导致坍塌事故的发生。
2、梁、板要同时浇筑,浇筑方向分别见浇筑路线图。
3、浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先浇筑梁,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,梁板混凝土浇筑连续向前进行,并保证浇筑时间间隔不超过2小时,避免施工冷缝产生。混凝土要求商品混凝土供应商提供掺加缓凝剂的混凝土,保证质量符合设计要求并初凝时间不早于8小时。混凝土浇筑要从梁中部位落下,不要使混凝土从板边自流入梁内,防止梁内浆体聚积,并派专人跟踪浇筑点位,确保每条梁的浇筑质量。
4、钢筋密集的地方用直径Φ32的振动器捣固,振动棒插入困难时,可用钢杆捣固,保证节点处钢筋密集区混凝土振捣密实,并适时用木锤锤击模板,以便及时发现振捣不密实处及时采取应急措施。
5、局部如因浇注混凝土时间停歇过长,为避免施工冷缝出现,可采用塔吊辅助吊运混凝土。
6、混凝土浇筑后及时进行养护,梁侧模7天后方拆除,作为保湿养护层。
共161页 编制时间: