建筑高度类型:高层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
钢筋混凝土结构:框架剪力墙
-
模板材料:木胶合板模板
-
主要部位:柱,梁,底板,楼板,剪力墙,楼梯
-
特殊模板支撑:高支模
-
楼板支撑架:扣件式
-
模板计算书:板模板,梁模板,支撑架
-
编制时间:
-
施工主要设备:电锯、线坠、锤子、经纬仪、白线、钢管、铁丝等
-
施工重点难点:
脚手架
搭设高度14.6m,步距1.20m,排距0.9m,纵向间距0.9m
附件详情
该项目建筑面积约为118000平方米,建筑物地上总高138.9米,地下两层,地上建筑分为主塔楼和裙楼,主塔楼地上26层,其中东侧塔楼为宾馆,西侧塔楼为写字楼;裙楼地上6层。顶部为27米高钢结构锥体;外墙装修为干挂石材和玻璃幕墙。
梁宽250mm,梁高900mm,楼板厚度0.12m,模板面板采用普通胶合板。
内龙骨布置4道,内龙骨采用方木50mm×100mm ,外龙骨间距500mm,外龙骨采用方木50mm×100mm
对拉螺栓布置2道,竖向间距300,300 (mm),断面跨度方向的间距1000mm。
承重架采用多根承重立杆,木方顶托支撑B支设方式,梁底增加2根承重立杆,承重杆间距:325、900
梁底采用4根50mm×100mm的木方,顶托内托梁材料选择木方: 100×100mm。
梁两侧立杆间距0.9(mm)。
板底采用木方支撑形式,木方间距250mm,木方尺寸:50mm×100mm。
脚手架搭设高度14.6m,步距1.20m,排距0.9m,纵向间距0.9m。
梁模板扣件钢管高支撑架计算书
计算依据1《
建筑施工
扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-近代)。
计算依据2《施工技术》近代.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(杜荣军)。
模板支架搭设高度为14.6米,
基本尺寸为:梁截面 B×D=250mm×900mm,梁支撑立杆的纵距(跨度方向) l=0.90米,立杆的步距 h=1.20米,
梁底增加2道承重立杆。
梁顶托采用100×100mm木方。
…………
,约1万字。