附件详情
三区地下车库安装一台QTZ63塔吊(同时保证12#楼的吊装);四区地下车库安装一台QTZ63塔吊;6#楼一台QTZ63塔吊;7#楼安装两台QTZ40塔吊、一台QTZ63塔吊;8#楼安装一台QTZ63塔吊;9#楼安装一台QTZ 63塔吊,14#楼安装一台QTZ40塔吊(根据现场情况7#楼○5-○14交 ○A-○E与四区车库高差11.3米,由于目前原回填的土方发生了开裂现象,大量的土方靠塔吊进行吊装,并且7#楼有十多根桩处于斜坡上,有大量的吊装工作,所以7#楼安装两太台塔吊,才能满足工程的进度要求)。
QTZ63塔吊最大起吊高度为120m,最大起重量6T,最大幅度为49.7m, 49.7m处的最大起重量1.T,QTZ63塔机的技术数据如下(QTZ40塔吊的桩基按QTZ63塔吊的桩基设置):
塔吊基础砼采用人工挖孔灌注桩基础,桩径为1.8m,中风化泥岩天然单轴抗压标准值为7.0Mpa,桩嵌岩深2.0m,桩长作用于桩顶的水平力P2=59KN,倾覆力矩M0=830KN.M,基础所受的扭矩MK=259KN.M,基础所受垂直力P1=630KN,承台高1.4m,长×宽=4.2m×4.2m,m=7×103KN.M,桩身砼为C30,基础顶面采用水泥砂浆抹平,且水准仪校水平,倾斜度和平整度误差不超过1/500。
机脚螺杆位置、尺寸位置必须正确,特别做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5mm。螺纹部位顺抹上黄油,并用塑料纸裹严保护。
.......................
附基础详图