车库利用基础钢筋做接地极如果车库基独立基础之间有防水板,防水板面积需要算进来吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2021-9-1 16:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

车库有独立基础、有筏板、有条基,还有基础之间的防水底板 计算利用基础钢筋作接地极时,定额按照平方米计算的,是把以上所有的底面积之和加起来吗?(主要是防水板的面积要不要算进来?)

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2021-9-1 16:00:05 | 显示全部楼层

车库利用基础钢筋做接地极是用扁钢在基独立基础之间连接,与防水板没有关系

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1040

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1040
发表于 2021-9-1 16:00:05 | 显示全部楼层

防水板和接地极没关系,为什么要算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1436

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1436
发表于 2021-9-1 16:00:05 | 显示全部楼层

防水板面积不需要算进来。