1.为什么冷凝水管穿空调板有塑料套管或者钢套管,而雨水管穿空调板没有套管呢。有没有规范明确要求?

2,排水管设置阻火圈后是否就不设置穿楼板的钢套管?阻火圈是否只设置与大于100的管道?小于100的排水立管还是要设置钢套管?有没有规范明确要求?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

876

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
876
发表于 2021-8-7 09:00:11 | 显示全部楼层

雨水管穿空调板不用套管;排水管设置阻火圈后可以不设置穿楼板的钢套管。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1105

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1105
发表于 2021-8-7 09:00:11 | 显示全部楼层

给排水套管问题


答:1、冷凝水不需要套管

2、是的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1040

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1040
发表于 2021-8-7 09:00:11 | 显示全部楼层
  1. 为什么冷凝水管穿空调板有塑料套管或者钢套管,而雨水管穿空调板没有套管呢。有没有规范明确要求?

答:实际上可以不设套管也可以。 设套管的目的是怕管热胀冷缩损坏。

2,排水管设置阻火圈后是否就不设置穿楼板的钢套管?阻火圈是否只设置与大于100的管道?小于100的排水立管还是要设置钢套管?有没有规范明确要求

答:大于等于100要设,有规范。你查下图集也有写

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1109

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1109
发表于 2021-8-7 09:00:11 | 显示全部楼层

阻火圈和钢套管,没关系,有阻火圈也要有钢套管,冷凝水管穿空调板也要看图的不是一定有