钢丝骨架塑料复合聚乙烯管和法兰阀门连接需要沟槽管件吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

972

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
972
发表于 2021-3-31 17:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

室外埋地的消防管道,管材是钢丝骨架塑料复合聚乙烯管,在和法兰阀门连接需要沟槽管件吗

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

895

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
895
发表于 2021-3-31 17:30:03 | 显示全部楼层

一般的工艺:钢丝网骨架聚乙烯复合管(粘插)塑料法兰再与钢制法兰通过螺栓连接。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

895

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
895
发表于 2021-3-31 17:30:03 | 显示全部楼层

不是,应该是法兰连接,一般是电热熔短管带钢法兰的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1126

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1126
发表于 2021-3-31 17:30:03 | 显示全部楼层

不需要,这种复合管的法兰阀门是采用的是热熔法兰头管件连接的不是沟槽法兰

回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2021-3-31 17:30:03 | 显示全部楼层

法兰阀门连接不需要沟槽管件