豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4123|回复: 0

过梁压顶两侧挨着剪力墙需要植筋,请问计算过梁压顶本身的钢筋的时候还需要计算锚固吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1188

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1188
发表于 2021-1-24 18:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

2021-01-24 17:40:24 补充

只要算两个搭接长度就行了吗

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2021-1-24 18:30:05 | 显示全部楼层

植筋伸入结构内就相当于锚固了。两个搭接长度 两个植筋的植入长度

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2021-1-24 18:30:05 | 显示全部楼层

锚固是植筋伸入结构内,与通长钢筋是需要有搭接的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1183

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1183
发表于 2021-1-24 18:30:05 | 显示全部楼层

对的

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 10:41 , Processed in 0.022415 second(s), 24 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表