埋地敷设高压电缆敷设如何计算,松弛系数是2.5%,还是10%?

10kv以下电缆是按敷设长度*1.025,请问从室外到电缆分界室的高压电缆松弛系数按2.5%,还是按10%考虑呢?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1804

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1804
发表于 2020-12-29 15:40:21 | 显示全部楼层

松弛系数不论在哪都是2.5%

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1108

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1108
发表于 2020-12-29 15:40:21 | 显示全部楼层

电缆敷设综合考虑松弛系数是2.5%,架空电缆除外。主要看室外高压电缆到电缆分界室采用的什么方式,架空电缆专门有个弯曲系数要调整,至于是多少要查资料。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1555

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1555
发表于 2020-12-29 15:40:21 | 显示全部楼层

埋地敷设电缆,松弛系数是2.5%;穿管没有松弛系数