豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4177|回复: 0

消防栓和消防喷淋管道只有试验压力,那工作压力怎么确定呢

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-12-29 08:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

设计要求如下:有压管道安装完毕后应进行水压试验,污水管道安装完毕后,应进行灌水及通球试验(通球率不小于100%)。管道试验压力为:室内消火栓系统管道:1.8MPa;室外消火栓系统管道:0.9MPa;自动喷水灭火系统管道1.6MPa;,室内消火栓布置保证同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部水枪充实水柱不小于13m那么工作压力是多少呢,就是静压。/水泵设计要求:喷洒供水泵的工况为:Q=35L/S,H=110m,N=75Kw(一用一备)/消火栓供水泵联合加压的供水方式,消火栓供水泵的工况为:Q=20L/s,H=115m,N=55Kw

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-12-29 08:20:05 | 显示全部楼层

试验压力根据图纸要求确定

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

873

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
873
发表于 2020-12-29 08:20:05 | 显示全部楼层

试验压力是工作压力的1.5倍

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1132

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1132
发表于 2020-12-29 08:20:05 | 显示全部楼层

H=110m工作压力就是1.1MPA

H=115m工作压力就是1.15MPA


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-12-29 08:20:05 | 显示全部楼层

工作压力是这样计算的,工作压力≥1.0mpa.试验压力1 0.4mpa,工作压力小于1.0的,直接1.0*1.5倍就行,你根据这个就能推出室内消火栓系统管道工作压力=1.8MPa-0.4=1.4,,室外消火栓系统管道0.9MPa*1.5=1.35;自动喷水灭火系统管道1.6MPa-0.4=1.2,这是消防规范,

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 19:33 , Processed in 0.017209 second(s), 24 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表