该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
第一章 现浇梁施工工艺 现浇箱梁采用军用墩配合钢管作支架现浇,所搭设的支架要有足够的强度、刚度及稳定性,支架搭设前对地基进行处理,严格控制支架的沉降。 施工过程如下:首先进行地基处理;支架并进行预压;安装底模与侧模;绑扎底板、腹板钢筋,安装波纹管,安装钢绞线;安装内模;绑扎定板钢筋;整体浇筑砼;养护;张拉预应力钢束;压浆;拆除支架和模板。 第一节 施工准备 复核图纸,平整场地,检修施工设备,检查原材料及水电供应,确保正常施工。 1熟悉和审查设计文件,了解设计意图,指出施工图中的疑难问题并上报业主、监理站和设计单位予以回复。对桥梁的中心线和水准点进行复测,若有偏差,调整后报监理工程师审批。 2 张拉设备 根据设计张拉力的大小选择吨位、行程适宜的千斤顶及与之配套的高压油泵和油表。因预应力值的准确性对箱梁的质量的影响至关重要,所以张拉施工之前必须校核张拉设备,张拉机具必须由专人操作。张拉机具使用次数超过200次或停用时间超过6个月时,须对千斤顶及油表再次校核。 3 压浆设备 压浆泵密封性能好,不漏浆、漏气。 压浆采用的水泥浆,由精确称量的普通硅酸盐水泥和水配制而成,掺入适量的膨胀剂,配合比按照中心实验室下的配合比施工。所使用水泥龄期不超过一个月,水泥浆的泌水率最大不超过3%,拌和后3小时泌水率应小于2%,24小时泌水应完全吸收。封锚段混凝土浇筑前,将现浇梁端部混凝土结构面浮浆人工凿除,并用清水冲冼干净,然后才能立模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土,并振捣密实。 4 钢筋及预应力钢筋 预应力钢绞线采用ASTMA 416M-1998标准270级钢绞线,公称直径φ15.24㎜,公称截面积A=140㎜2,标准抗拉强度RbY=1860MP,松驰率为3.5%。非预应力钢筋符合技术规范要求。 施工所用的钢筋及预应力钢绞线,进场时,必须有出厂合格证,并进行外观检查,表面不能有裂纹、毛刺、机械损伤、油污、死弯等缺陷。在外观检查合格后,钢筋进场时每批10吨一个取样单位,预应力钢绞线每批20吨为一个取样单位,进行拉力试验(屈服点、抗拉强度、伸长率)等试验,检测合格后方可使用。钢绞线切断采用砂轮锯,严禁使用电弧。 钢筋存放在采用砼硬化的钢筋棚内,距地面20厘米以上。 5 砂、石料、水泥 砂石料进场前,必须以《铁路混凝土工程施工技术指南》的标准为依据,进行试验,确保不合格的材料不进场。浇筑混凝土前,由监理工程师、指挥部质检人员现场检查砂石料质量,如有疑问,则再次进行试验,确保不合格材料的使用。对于不符合质量要求的砂、石料立即清除出施工现场。每批水泥进场时,必须有出厂检验报告单,同时工地实验室以100吨为一批进行取样试验,不足100吨仍按一批进行试验,合格后方可使用。水泥用仓库存放,并垫高30cm,防止水泥受潮。 6外加剂 施工中采用高效减水剂,以提高混凝土和易性。外加剂掺量由试验确定,使用前经试验室做配合比试验,同时在施工中严格的控制掺入量。减水剂应专库存放,不能直接存放于施工现场。 7混凝土配合比 由试验室专门做出配合比,施工中严格按配合比进行配料、拌和,并严格控制坍落度。 压浆采用的水泥浆,由精确称量的普通硅酸盐水泥和水配制而成,水泥龄期不超过一个月,水泥浆的泌水率最大不超过4%,拌和后3小时泌水率应小于2%,24小时泌水应完全吸收。
|